标题: 屋顶光伏,M型导水槽用自攻钉固定在檩条上,真的会稳固吗?时间旧了不会生锈松动? [打印本页]

作者: 六尘    时间: 2023-10-29 17:15
标题: 屋顶光伏,M型导水槽用自攻钉固定在檩条上,真的会稳固吗?时间旧了不会生锈松动?

作者: longchunhua    时间: 2023-11-2 11:07
方便了安装操作,但是对防水有一定挑战性
作者: 18050288024    时间: 2023-11-6 16:50
自攻钉固定,建筑上是没有这个做法的,后面一定会出问题
作者: wwj12000183    时间: 2023-11-14 10:54
有条件的用压板
作者: ly0029    时间: 2023-11-15 10:00
自攻钉固定,没有这个做法的,另外对水槽的要求也比较高,厚度都有要求,这个做法不推荐,另外整体稳定性后期需要比较大的整改。
作者: 78377256@qq.com    时间: 2023-11-15 15:23
同意楼上用压块的做法~
作者: 1454231184    时间: 2023-11-17 12:10
不要这样做,纯纯的瞎搞
作者: 明月孤星    时间: 2024-3-16 11:38
这个问题我也很关心,只是这种做法投入使用没几个年头,以观后效吧
作者: chenzfanj    时间: 2024-3-25 13:11
自攻钉很多都是施工方包的,买的质量参差不齐,不一定全部是不锈材质。自攻下去的地方也没做防锈处理。

作者: 野生西瓜太郎    时间: 2024-3-29 08:38
不稳当,容易出问题
作者: 公孙智深    时间: 2024-4-22 09:56
纯纯的一群外行人。诸位大概是没见过这种屋顶光伏的做法。
首先自攻燕尾丝没啥问题,彩钢瓦也是用这个安在檩条上的。最多常检修吧。
然后说压块的是根本不明白什么叫M水槽的,跟你说个安装光伏组件的东西,其实光伏组件装在水槽上还是用压块。
还有M水槽也不是完全不漏水。雨点不大的细雨没啥问题。如果是夏天那种大雨点,他会从缝隙滴入水槽后破碎溅到室内。
作者: zhedielj    时间: 2024-7-20 09:11
自攻钉破坏外层,时间长了一定生锈
作者: wwj12000183    时间: 2024-8-11 23:18
公孙智深 发表于 2024-4-22 09:56
纯纯的一群外行人。诸位大概是没见过这种屋顶光伏的做法。
首先自攻燕尾丝没啥问题,彩钢瓦也是用这个安在 ...



晕,你没见过水槽压块吗?

作者: 公孙智深    时间: 2024-8-16 10:28
wwj12000183 发表于 2024-8-11 23:18
晕,你没见过水槽压块吗?

你这算M水槽吗?
作者: wwj12000183    时间: 2024-8-28 11:26
公孙智深 发表于 2024-8-16 10:28
你这算M水槽吗?

m水槽也有这样压块啊
作者: wwj12000183    时间: 2024-8-28 11:37
本帖最后由 wwj12000183 于 2024-8-28 13:23 编辑
公孙智深 发表于 2024-8-16 10:28
你这算M水槽吗?



用这种压块压m水槽的小边即可,压完还可以打螺钉。

还有你说“缝隙滴入水槽后破碎溅到室内”。你滴入水槽这步就理解错了,bipv屋顶虽然有水槽,但设计是要尽量不要让水进入水槽。组件要竖放,这样减少横向小水槽,上下组件夹d形密封条。m水槽上也加铝小盖板。原则就是让水在面板上流不要进入水槽。
作者: xingkong8413    时间: 2024-9-24 21:04
见过自攻钉安装,个人感觉不稳固,长时间受到晃动,孔洞会变大,进而影响自攻钉的稳固。不建议使用自攻钉。
作者: ccj200745    时间: 2024-10-17 13:05
采用该夹具则要求施工质量较高,否则一旦螺栓未紧固,会发生脱落情况,造成风险!