有一台500kva变压器,光伏接入变压器低压侧,自发自用余电不上网,还有1MWh储能。我光伏装机规模可以是520kwp么?有什么限制么?余电不上网,我即使规模装大了,多余的电进储能或者弃掉不可以么?
作者:
guanghui191
时间:
2024-8-23 10:58
变压器的容量应该和逆变器的功率去匹配,而不是去看光伏组件,新人
作者:
SZTbb
时间:
2024-8-27 13:55
分直流侧跟交流侧,直流侧就是组件端,做离网的话,一般可以超配到1.2倍;500kVA变压器,交流测逆变器端装500kW也能支撑;