阳光工匠光伏论坛
标题:
求助,光伏高压并网问题
[打印本页]
作者:
coco9221
时间:
2024-9-4 12:32
标题:
求助,光伏高压并网问题
请教下各位大佬,分布式光伏5.6MW高压并网10KV母线上网,园区有一个变电站,目前有一台1600的变压器,还需要对变电站进行扩容么?用箱变升压后直接10KV母线上网不可以么?
作者:
zqs19901106
时间:
2024-9-9 16:13
接原来的变压器就是自发自用,余电上网,属于低压并网;新建箱变+开关站,接10kV属于全额上网
作者:
JayWii
时间:
2024-9-9 16:53
首先,你T接的那条10kV线路上级变电站是从哪来的? 如果不是那个1600kVA的变电站就可以。
作者:
renzhao86
时间:
2024-9-9 22:07
你这个属于10KV高压并网 自己都说了 现有的变压器是降压 需要上一台6300的升压变压器
作者:
diyuword120
时间:
2024-9-10 08:32
高压并网 与原来变压器容量没有关系 只需要接到原来计量点之前就可以了
作者:
xobikkcn
时间:
2024-9-10 09:31
当然可以,事实上5.6MW的容量低压侧很难并了,太大了。最好是新建升压变,在10kV并网。并网点看你怎么选,如果你是自发自用余电上网,那就要改造客户侧的高压柜,让光伏并到用户高压计量后面。如果你是全额上网,就要并到电网侧,也就是用户10kV计量点前面!!
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/)