阳光工匠光伏论坛
标题:
浅析:光伏系统中电缆设计方法选取
[打印本页]
作者:
apple
时间:
2014-3-19 10:20
标题:
浅析:光伏系统中电缆设计方法选取
一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:
1、电缆的绝缘性能;
2、电缆的耐热阻燃性能;
3、电缆的防潮,防光;
4、电缆的敷设方式;
5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);
6、电缆的大小规格。
二、光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:
1)元件与元件之间的连接
必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
2)蓄电池和逆变器之间的接线
可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。
3)方阵内部和方阵之间的连接
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
4)室内接线(环境干燥)
可以使用较短的直流连线。
三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:
1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
2)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
5)考虑温度对电缆的性能的影响。
6)考虑电压降不要超过2%。
7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。计算公式为:
线损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)
来源:中国行业研究网
作者:
liuwei86618
时间:
2014-3-19 10:43
还不够全面,能更细点就好
作者:
guozengqun
时间:
2014-3-19 11:35
路过 支持 学习哦哦哦 ~~~~~~~~~~·
作者:
木子潇潇
时间:
2014-3-20 08:58
学习 学习!
作者:
1393177821
时间:
2014-3-22 13:18
好东西 学习学习
作者:
waxtmd
时间:
2014-3-22 18:55
感觉线损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子影响挺大的
作者:
wsnidelpc1
时间:
2014-4-2 15:35
恩,学习,学习
作者:
袁军
时间:
2014-4-3 10:40
涨姿势了,好贴
作者:
李大人
时间:
2014-8-11 09:01
学习了,现在各家线缆的规格都不太一样,选取的时候最好要到该厂家线缆的具体参数
作者:
blanzorn
时间:
2014-8-12 00:10
学习了,随着线径的加大,单位面积的载流量是不同的
作者:
fm314
时间:
2014-8-19 09:02
好东西,学写了
作者:
luyakeji
时间:
2014-8-19 09:25
学习学习,知识很重要
作者:
fulldog
时间:
2014-9-5 22:10
溫度也會造成電流下降,
1. 太陽直射鋁線槽造成溫度上升
2. 陣列電纜聚集溫度提高(如圖片)
IMG_0094.JPG
(383.03 KB, 下载次数: 123)
下载附件
2014-9-5 22:07 上传
作者:
天天向上2015
时间:
2015-2-28 11:31
学习了,随着线径的加大,单位面积的载流量是不同
作者:
哇095020
时间:
2015-2-28 16:59
这个资料号啊,赞一个
作者:
深蓝VS百川
时间:
2015-7-8 16:25
楼主V5,言简意赅!
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/)