标题: 请教大神!:关于光伏电站变压器选型的问题 [打印本页]

作者: duyunlai    时间: 2017-2-20 11:33
标题: 请教大神!:关于光伏电站变压器选型的问题
小弟菜鸟一枚,请教各位大侠:一个北京地区的农光互补电站,按光伏板峰值功率计算的装机容量是5.4MW,用的组串式逆变器,拟选用5台1000kVA变压器是否偏小呢?在其它帖子看到地面电站是1:1选变压器。。
作者: 芼芼虫    时间: 2017-2-21 15:29
偏小     建议2台1250KVA  和3台1000KVADE
作者: gwb280038000    时间: 2017-2-23 09:52
5台1000的可以
作者: duyunlai    时间: 2017-2-23 14:28
芼芼虫 发表于 2017-2-21 15:29
偏小     建议2台1250KVA  和3台1000KVADE

谢谢  如果是5.2MW呢 可以5台1000的吗  因为我想光伏板很难达到峰值功率
作者: duyunlai    时间: 2017-2-23 14:29
gwb280038000 发表于 2017-2-23 09:52
5台1000的可以

谢谢 请问有什么具体算法吗 或是选型比例一般是1:1点几??
作者: gwb280038000    时间: 2017-2-23 15:22
duyunlai 发表于 2017-2-23 14:29
谢谢 请问有什么具体算法吗 或是选型比例一般是1:1点几??

按国标对逆变器的要求,建议小于1.1倍就可以。另外,综合效率也不可能100%的。
作者: 芼芼虫    时间: 2017-2-27 22:56
duyunlai 发表于 2017-2-23 14:28
谢谢  如果是5.2MW呢 可以5台1000的吗  因为我想光伏板很难达到峰值功率

不建议,我司在山东的某地面项目5~6月份输出可以超过峰值功率,其中1台500KW逆变接入260Wp组件22块一串,共计86串,接入容量为491920Wp,最高输出可达到547.8KW;经数据分析有11MW的逆变都超过峰值功率
作者: gwb280038000    时间: 2017-3-1 20:51
芼芼虫 发表于 2017-2-27 22:56
不建议,我司在山东的某地面项目5~6月份输出可以超过峰值功率,其中1台500KW逆变接入260Wp组件22块一串, ...

你的组件可能有问题,260Wp的峰值不可能出来比它的功率大,除非。。。
作者: fuyun_tech    时间: 2017-3-9 11:01
可以看看变压器的最大出入功率,一般允许短时间负载超配。
作者: 芼芼虫    时间: 2017-3-26 02:18
gwb280038000 发表于 2017-3-1 20:51
你的组件可能有问题,260Wp的峰值不可能出来比它的功率大,除非。。。

超峰发电现象会出现的,只要条件满足