阳光工匠光伏论坛
标题:
光伏并网中专变和公变的区别?
[打印本页]
作者:
jxxhl
时间:
2021-12-22 15:35
标题:
光伏并网中专变和公变的区别?
请教下各们高手:工商业光伏发电中,接入380专变和公变有什么区别?专变前面有10KV计量,光伏并网后还是用380V计量表吗?
作者:
李狗蛋灬
时间:
2021-12-31 20:08
专变可以接入80%变压器容量,有些地方可以接入100%,看供电公司了;公变只能接入变压器的25%,虽然现在取消了,但是有些地方还是这样执行。光伏计量用380V还是10KV取决于装机容量,是低压并网,还是高压并网。
作者:
jnhbzhouy
时间:
2022-1-11 08:54
好像8MW以下的厂家都可以做380V并网,8MW以上的建议10kV并网
作者:
jxxhl
时间:
2022-2-22 10:04
李狗蛋灬 发表于 2021-12-31 20:08
专变可以接入80%变压器容量,有些地方可以接入100%,看供电公司了;公变只能接入变压器的25%,虽然现在取消 ...
变压器容量没问题,问题是接入380V工厂专变,专变又是高压计量,批复上算高压是低压并网?
作者:
jxxhl
时间:
2022-2-22 10:05
专变变压器容量没问题,问题是:400kw接入的是380V工厂专变,专变又是高压计量,批复上写的接入什么环网柜,理解就是高压并网了,跟实际380v接入又有冲突了。
作者:
绿色光电
时间:
2022-3-2 14:15
如果是自发自用余电上网模式,转变380V并网,10KV计量上网电力,380V计量发电量。
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/)