阳光工匠光伏论坛

标题: 光伏发电系统桩基规范 [打印本页]

作者: 新能源从业者    时间: 2022-8-18 21:26
标题: 光伏发电系统桩基规范
本帖最后由 xiaoguang 于 2022-11-8 19:01 编辑

光伏发电系统桩基规范


基础建设包括太阳电池组件地基和控制机房的建设。太阳电池组件可以安装在地面上,也可以安装在屋顶上。如果光伏方阵安装在地面上,在设计施工的时候需要考虑建筑抗震设计(参考国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89)
太阳电池组件地基属于丙类建筑,要符合以下要求:
选择建筑场地时,应尽量选择坚硬土或者开阔平坦密实均匀的中硬土。
同一结构单元不宜设置在截然不同的地基土上。
地基油软弱粘性土、液化土、新近填土或者严重不均匀土层时,宜采取措施加强基础的整体性和刚性。
混凝土砌块的强度等级,中砌块不宜低于MU10,小砌块不低于MU5,砌块的砂浆强度等级不宜于M5。
混凝土的强度等级不宜低于C20。
地基基础抗震验算:
FsE=ζsfs                                       (4.24)
FsE―为调整后的地基土抗震承载设计值
ζs―为地基土抗震承载力调整系数,参考《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89
fs―为地基土静承载力设计值,采用《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89
对于存在液化土层的地基应根据地基的液化等级采取一定的措施:
采用深基础时,基础地面埋入液化深度以下稳定涂层中的深度不应小于500mm;
采用加密法(如振冲、振动加密、强夯等)加固时,应处理至液化深度下界,且处理后土层的标准贯入锤击数的实测值,应大于相应的临界值;
挖出全部液化土层。