标题: 2MW-4MWh储能系统典型结构设计图-CAD2000版本 [打印本页]

作者: xiaoguaike    时间: 2023-4-26 14:44
标题: 2MW-4MWh储能系统典型结构设计图-CAD2000版本
本帖最后由 dingyi 于 2023-6-15 15:07 编辑




【下载须知】如多个分包,请将全部附件,下载到同一文件夹,再行解压
【解压密码】www.kinkboard.com

2MW-4MWh储能系统典型结构设计图cad.rar

3.51 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 423

售价: 4 下载券  [记录]


作者: frank-zhang    时间: 2023-8-14 14:54
PCS怎么只配了1MW????
作者: 知识阅览者    时间: 2023-9-14 11:34
图纸里面的数据有些对不上,楼主可否解答,储能原配置为2MW/4MWh,但是系统里面的数据对不上,配置表中用的是40尺的箱子两个,也就是单个箱子是2MWh,但是PCS这块又只用了2台500KW的,这个对不上;接入示意图中又使用的是1MWh的柜子,同时两个1MWh柜子汇集一个500KW的PCS,这个也对不上。如果按照接入示意图的话,是1MW/4MWh的了。图纸内容前后有差别。
作者: fx1022    时间: 2023-10-8 14:20
图纸上的参数是否有些误差,理论上2个储能柜应该配1台PCS。
作者: 15091326258    时间: 2023-11-11 11:29
图纸关键数据被修改过了的
作者: reader907    时间: 2023-11-17 16:00
示意嘛,自己根据自己项目修改一下噻
作者: renzhao86    时间: 2023-11-24 17:38
数据被人修改过 仅供参考
作者: youxinan    时间: 2024-3-15 20:09
frank-zhang 发表于 2023-8-14 14:54
PCS怎么只配了1MW????

应该是改了数据
作者: lyouii    时间: 2024-3-19 15:47
是怎么说图纸前后有些不对应,感谢大佬指出。