阳光工匠光伏论坛

标题: 工业侧储能的配储容量如何确定? [打印本页]

作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-15 10:34
标题: 工业侧储能的配储容量如何确定?
本帖最后由 知识阅览者 于 2023-6-15 10:44 编辑

问题咨询描述:
具体实际举例:
1、10KV供电系统,变压器一台,容量3200KVA
2、厂区内分时用电时段:
     平段:07:00~10:00、14:00~17:00;21:00~23:00;
     峰段:10:00~14:00、17:00~21:00;
     谷段:23:00~07:00;
3、电价:
     峰段:1.189
     平段:0.701
     谷段:0.323
4、生产时段:早8点开始,至晚10点。
5、厂区内全年平均每月峰值时段用电93600度,平均每天峰值时段用电3120度【一个月按照30天计算】:在这个情况下,该厂的配储容量和充放电策略如何来计算,请教论坛有经验的坛友指点。
作者: huangzhenhua89    时间: 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日是否能实施2充2放还得看平段14:00~17:00得变压器负荷状况,是否有闲余负荷来确定。 峰段:10:00~14:00、17:00~21:00;可以用0.25C四小时能量型的储能的配置。
作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-17 18:46
huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日 ...

感谢,讲述的很清楚。
作者: motar    时间: 2023-6-19 14:15
经济性,一充一放8小时
作者: yanghang837    时间: 2023-6-20 08:55
江浙这边基本都是两充两放的
作者: hjk3xd    时间: 2023-6-24 17:14
建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。
作者: zqs19901106    时间: 2023-6-26 10:33
上储能光伏会减小用电需用示数吗
作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-26 18:31
motar 发表于 2023-6-19 14:15
经济性,一充一放8小时

纯经济性的话,单充单放确实最大化收益,但是想做到4小时满放电,也不太好规划,如果放电没有完全,经济型也会下来。纯峰值(尖峰)时段放电,企业主很多时候也不一定统一。需要多方面考虑
作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-26 18:33
yanghang837 发表于 2023-6-20 08:55
江浙这边基本都是两充两放的

浙江那边峰谷电价差大,而且峰平电价差也还不错。浙江是不是有日间的谷段电价时段?
作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-26 18:35
hjk3xd 发表于 2023-6-24 17:14
建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。

感谢回答,这个应该也是配储的最终定的标准了,比较精准,不过会下放一点容量,1MWh~1.1MWh之间,不会上满,考虑企业的淡旺季平均综合考虑。变压器费用这个使用需量的提议很感谢,没考虑这块,这块也是成本呀,
作者: 知识阅览者    时间: 2023-6-26 18:37
huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日 ...

仔细琢磨了,0.25C倍率,4小时,不好弄,企业的负荷端设备对电流的要求还是不低。感谢解答提议
作者: as424106    时间: 2023-7-21 23:18
知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:35
感谢回答,这个应该也是配储的最终定的标准了,比较精准,不过会下放一点容量,1MWh~1.1MWh之间,不会上 ...

请问,峰段时间不是有1560kwh可以放电么?为啥不配1.5mwh

作者: zpj415263    时间: 2023-7-24 19:16
上一台液冷3.4MWh的。不过有点贵啊。
作者: wangjun9852    时间: 2023-7-25 09:51
受电容量:3200kVA                                      安装储能装置容量:630KW/1.5MWh                                                               
峰谷时间段、电价                        充放电电费情况                                       

                                                               
峰        10:00—14:00                        4      375   1.189         300                588555             1177110
        17:00—21:00                        4      375   1.189        330                588555       
平        7:00—10:00                                        0.701        330        0       
        14:00—17:00                  3        500        0.701        330                346995        346995
        21:00—23:00                                 0.701        330        0       
谷        23:00—7:00                         8      187.5        0.323        330                 159885        159885
12个月收益(元)                670230                                               
这个不知道您能看明白吗?这种只是根据您现有数据提供一个理想化的状态,实际还有看您电费清单的最大需量还有谷时的负荷情况,包括变压器全天的负荷变化。
作者: 谭大头啊    时间: 2023-7-25 16:39
平均每天峰值时段用电3120度【一个月按照30天计算】,平均每个小时390KW,同时考虑用电的波动,基本上按照350KW/4H的配置是比较合理的
作者: 韬-li    时间: 2023-8-11 09:28
hjk3xd 发表于 2023-6-24 17:14
建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。

讲讲依据呗,为什么这么配,这么配置的好处是什么
作者: yeejarvis    时间: 2023-8-23 15:33
2充2放 0.25C 变压器够大
作者: 特斯拉    时间: 2023-8-24 16:26
1、根据分时时间划分,可以按照两充两放运行。
2、看平段14:00~17:00,共计3个小时,也就是说第二次循环最多可以充3个小时,所以配置3h储能系统。
3、具体储能功率及容量,需要考虑负荷曲线确定
作者: 18757253712    时间: 2023-9-11 16:35
按现有数据的话,配400kw/3000kwh的,做一充一放。
作者: 大鱼大肉    时间: 2023-11-17 10:59
wangjun9852 发表于 2023-7-25 09:51
受电容量:3200kVA                                      安装储能装置容量:630KW/1.5MWh                                                               
峰谷 ...

大神,数据排列被广告弄错位了,能够搞个图片格式的啊
作者: sgczznfw-zw    时间: 2023-12-6 01:07
工商业定容配储建议拿到用户的负荷数据去考虑





欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/) Powered by Discuz! X3.4