      目前储能电池预制舱消防要求按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019、《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC 373-2020、《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014等规程规范的要求配置消防灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施。听说关于储能电池新的消防规范已经开始征求意见了,大家在新项目中消防措施目前是怎么执行的,欢迎大家讨论下,回个贴。感谢感谢!!!!!!
推荐
发表于 2022-6-29 15:00:58 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
防火间距若不够,那就防火墙来凑;
七氟丙烷淘汰后,全氟己酮成新秀;
烟感温感可燃探测全要上,火焰探测不要忘;
联动控制防爆排风机,消防水池沙箱全配齐;
消防道路一环到底,明火远离不要忘记。
推荐
发表于 2022-6-21 13:54:51 | 只看该作者
储能电站最新的消防要求还没出来,就是消防验收也没有对口的部门。现在主要是参照《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC 373-2020的消防要求。
4#
发表于 2022-4-4 15:54:57 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
储能电池预制舱距升压站的距离是按多少来控制呢?
5#
发表于 2022-4-6 14:51:28 | 只看该作者
山东项目配置了全氟己酮气体灭火系统和火灾复燃抑制系统。
6#
发表于 2022-4-25 13:02:06 | 只看该作者
扫描关注微信公号
配置全氟己酮到簇级加预留水喷头;
但是目前全氟己酮还没有型式试验报告和3C认证,
包括全氟己酮消防的配件的标准也没有,
能否获得相关单位的认可尚待讨论。
7#
发表于 2022-4-26 15:18:49 | 只看该作者
现在是不是常规都是用的七氟丙烷做的消防呢?
8#
发表于 2022-4-27 10:31:53 | 只看该作者
储能电站建设培训
sundragon 发表于 2022-4-4 15:54
储能电池预制舱距升压站的距离是按多少来控制呢?

查看建筑防火设计规范中的列表,里面有距离要求
9#
发表于 2022-5-9 09:02:58 | 只看该作者
我们是按《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014里的距离要求设计的,但目前如果是干式变压器的话,不太好明确一体机和电池舱的距离。
10#
发表于 2022-6-9 09:07:07 | 只看该作者
最新的要求,储能站要配置消防水池。