大神帮忙看下什么原因呢?求助!

查看数: 61640 | 评论数: 13 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-3-15 16:49

正文摘要:

坐标陕西华阴市 装机容量21千瓦, 4路线(13+13块390瓦组件,17+17块265瓦组件),角度25度左右。 发电量低的吓人,60度左右,邻居家装的发105度左右,这是什么原因呀。

回复

jsxzmjg 发表于 2021-4-13 16:04:49
告知逆变器厂级,拍一张逆变器直流接口图片。

评分

参与人数 1下载券 +8 收起 理由
dingyi + 8 鼓励有意义互动!

查看全部评分

13989379520 发表于 2021-4-2 08:47:51
这明显接了两路,不同电压,不同功率的组件必须接不同的PPT,另外2路肯定有阴影遮挡

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

icbird 发表于 2021-3-22 15:27:18
首先,只看到有PV1,PV2参数,PV3、PV4是否是因故障,断开了。通常,两种组件混用,最好是每一个组串接入一个MPPT控制器。还有一个问题,请注意您的逆变器、组件的参数,设计组串时,逆变器的最佳直流输入电压是否符合要求。提供的信息有点少,只能初步判断了。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

nieduoduo 发表于 2021-3-20 14:42:16
怎么不能回复呢,我写了两个回复都看不到
nieduoduo 发表于 2021-3-20 10:59:16
你的电池板的参数是多少?开路电压,最大工作电压、电流。逆变器每组MPPT的最大电流多少?电池板不能这样接,最好是接在PV1、pv3、pv5、pv7上,分4组。这样效率最高。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

nieduoduo 发表于 2021-3-20 10:55:34
首先你要把你的直流输入光伏组件的峰值电压、电流参数说一下,逆变器每组的最大工作电流、短路电流是多少?现在你是两组组件并联结在PV1上,如果并联的最大电流超过了这一组MPPT的最大工作电流是有隐患的。你共有8路PV输入,为何要将4组组串并成两组接到PV1和PV2上,应该接PV1、PV2、PV3、PV4。如果你有四组MPPT的话最好的方案是没组MPPT接一个组串,这样效率是最大的。

评分

参与人数 1下载券 +12 收起 理由
dingyi + 12 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

sunsglass 发表于 2021-3-18 11:20:28
1,安装的太不专业了, PV1,PV2肯定是一个MPPT, 混搭形式并联失配非常严重;2,PV2串电流太小,应检查这两串组件被遮挡等故障。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

wuguohui911406 发表于 2021-3-17 10:04:00
1、输入跟输出功率相差太多,逆变器效率很低,要考虑是不是逆变器本身的问题。2、两种组件混搭,PV1跟PV2是不是在同一个MPPT功率模块上,组串形式也要考量

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

renzhao86 发表于 2021-3-16 16:54:12
锋味 发表于 2021-3-16 13:18
另外PV2显示的电流太低了,是不是有阴影遮挡或者积灰比较严重啊?

没有遮挡的 如果有遮挡 或者角度不够 就郝解决了 郁闷呀!