       一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:

  1、电缆的绝缘性能;

  2、电缆的耐热阻燃性能;

  3、电缆的防潮,防光;

  4、电缆的敷设方式;

  5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);

  6、电缆的大小规格。

  二、光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:

  1)元件与元件之间的连接

  必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。

  2)蓄电池和逆变器之间的接线

  可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。

  3)方阵内部和方阵之间的连接

  可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。

  4)室内接线(环境干燥)

  可以使用较短的直流连线。

  三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:

  1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。

  2)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。

  3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

  4)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

  5)考虑温度对电缆的性能的影响。

  6)考虑电压降不要超过2%。

  7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。计算公式为:

  线损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)

       来源:中国行业研究网
15#
发表于 2015-7-8 16:25:33 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
楼主V5,言简意赅!
14#
发表于 2015-2-28 16:59:56 | 只看该作者
扫描关注微信公号
这个资料号啊,赞一个
13#
发表于 2015-2-28 11:31:12 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
学习了,随着线径的加大,单位面积的载流量是不同
12#
发表于 2014-9-5 22:10:28 | 只看该作者
储能电站建设培训
溫度也會造成電流下降,
1. 太陽直射鋁線槽造成溫度上升
2. 陣列電纜聚集溫度提高(如圖片)

IMG_0094.JPG (383.03 KB, 下载次数: 123)

IMG_0094.JPG
11#
发表于 2014-8-19 09:25:33 | 只看该作者
学习学习,知识很重要
10#
发表于 2014-8-19 09:02:50 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
好东西,学写了
9#
发表于 2014-8-12 00:10:56 | 只看该作者
扫描关注微信公号
学习了,随着线径的加大,单位面积的载流量是不同的
8#
发表于 2014-8-11 09:01:23 | 只看该作者
学习了,现在各家线缆的规格都不太一样,选取的时候最好要到该厂家线缆的具体参数
7#
发表于 2014-4-3 10:40:41 | 只看该作者
涨姿势了,好贴
6#
发表于 2014-4-2 15:35:38 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
恩,学习,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2025-1-23 20:13 , Processed in 1.093764 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表