阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 61653|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[技术] 大神帮忙看下什么原因呢?求助!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-15 16:49:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
坐标陕西华阴市
装机容量21千瓦,
4路线(13+13块390瓦组件,17+17块265瓦组件),角度25度左右。
发电量低的吓人,60度左右,邻居家装的发105度左右,这是什么原因呀。

14#
发表于 2021-4-13 16:04:49 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
告知逆变器厂级,拍一张逆变器直流接口图片。

评分

参与人数 1下载券 +8 收起 理由
dingyi + 8 鼓励有意义互动!

查看全部评分

13#
发表于 2021-4-2 08:47:51 | 只看该作者
这明显接了两路,不同电压,不同功率的组件必须接不同的PPT,另外2路肯定有阴影遮挡

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

12#
发表于 2021-3-22 15:27:18 | 只看该作者
扫描关注微信公号
首先,只看到有PV1,PV2参数,PV3、PV4是否是因故障,断开了。通常,两种组件混用,最好是每一个组串接入一个MPPT控制器。还有一个问题,请注意您的逆变器、组件的参数,设计组串时,逆变器的最佳直流输入电压是否符合要求。提供的信息有点少,只能初步判断了。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

11#
发表于 2021-3-20 14:42:16
储能电站建设培训
怎么不能回复呢,我写了两个回复都看不到
10#
发表于 2021-3-20 10:59:16 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
你的电池板的参数是多少?开路电压,最大工作电压、电流。逆变器每组MPPT的最大电流多少?电池板不能这样接,最好是接在PV1、pv3、pv5、pv7上,分4组。这样效率最高。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

9#
发表于 2021-3-20 10:55:34 | 只看该作者
扫描关注微信公号
首先你要把你的直流输入光伏组件的峰值电压、电流参数说一下,逆变器每组的最大工作电流、短路电流是多少?现在你是两组组件并联结在PV1上,如果并联的最大电流超过了这一组MPPT的最大工作电流是有隐患的。你共有8路PV输入,为何要将4组组串并成两组接到PV1和PV2上,应该接PV1、PV2、PV3、PV4。如果你有四组MPPT的话最好的方案是没组MPPT接一个组串,这样效率是最大的。

评分

参与人数 1下载券 +12 收起 理由
dingyi + 12 鼓励发布创意话题!

查看全部评分

8#
发表于 2021-3-18 11:20:28 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
1,安装的太不专业了, PV1,PV2肯定是一个MPPT, 混搭形式并联失配非常严重;2,PV2串电流太小,应检查这两串组件被遮挡等故障。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

7#
发表于 2021-3-17 10:04:00 | 只看该作者
扫描关注微信公号
1、输入跟输出功率相差太多,逆变器效率很低,要考虑是不是逆变器本身的问题。2、两种组件混搭,PV1跟PV2是不是在同一个MPPT功率模块上,组串形式也要考量

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

6#
 楼主| 发表于 2021-3-16 16:54:12 | 只看该作者
储能电站建设培训
锋味 发表于 2021-3-16 13:18
另外PV2显示的电流太低了,是不是有阴影遮挡或者积灰比较严重啊?

没有遮挡的 如果有遮挡 或者角度不够 就郝解决了 郁闷呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2025-2-3 11:02 , Processed in 1.093771 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表