阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 436|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[技术] 100kW负载需要配多大的光伏及储能设备

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-9-3 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大神:用户有100kW负载(50+50)需要配多大的光伏及储能设备,用户考虑自发自用,不并网。
2#
发表于 7 天前 | 只看该作者
储能电站建设培训
安装约40㎡光伏板,月发电量约3600KWh左右,在配个3c或者2c储能,容量按105kw/210hwh就差不多了
3#
发表于 3 天前 | 只看该作者
储能电站建设培训
光伏配置是按用电量来的,要看你是离网系统,还是并网系统。如果是并网系统,对光伏装机容量没太大要求,光伏没电就用市电呗,但是需要注意必须要配EMS能量管理系统,来调度光伏、市电和储能。光伏就按客户要求看投资多少钱,或者屋顶能放多少来。。如果是离网系统,你就要好好算算了,设备比如你离网系统要备电3天,你光伏最差天气状况下发电量要满足设备3天耗电量,按kwh去算,再根据日照时数反推光伏装机容量。还有就是储能储能电量满足三天储备。。不过要注意一点,就是你设备50+50是什么设备?如果有电动机,要考虑电动机启动的冲击电流,储能的输出功率要大于设备启动功率。比如你设备100kW,启动电流1.4倍,你如果配置100kW/215kWh的储能一体柜,电动机是启动不起来的!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-9-13 00:16 , Processed in 1.062500 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表