阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1655|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[技术] 求助,光伏高压并网问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-9-4 12:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
储能电站建设培训
请教下各位大佬,分布式光伏5.6MW高压并网10KV母线上网,园区有一个变电站,目前有一台1600的变压器,还需要对变电站进行扩容么?用箱变升压后直接10KV母线上网不可以么?
2#
发表于 2024-9-9 16:13:33 | 只看该作者
储能电站建设培训
接原来的变压器就是自发自用,余电上网,属于低压并网;新建箱变+开关站,接10kV属于全额上网
3#
发表于 2024-9-9 16:53:33 | 只看该作者
首先,你T接的那条10kV线路上级变电站是从哪来的? 如果不是那个1600kVA的变电站就可以。
4#
发表于 2024-9-9 22:07:17 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
你这个属于10KV高压并网 自己都说了 现有的变压器是降压  需要上一台6300的升压变压器
5#
发表于 2024-9-10 08:32:03 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
高压并网 与原来变压器容量没有关系  只需要接到原来计量点之前就可以了
6#
发表于 2024-9-10 09:31:58 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
当然可以,事实上5.6MW的容量低压侧很难并了,太大了。最好是新建升压变,在10kV并网。并网点看你怎么选,如果你是自发自用余电上网,那就要改造客户侧的高压柜,让光伏并到用户高压计量后面。如果你是全额上网,就要并到电网侧,也就是用户10kV计量点前面!!
7#
发表于 2024-9-27 12:03:23 | 只看该作者
储能电站建设培训
需要增加2台箱变。建议1台2.5MVA,1台3.125MVA。箱变采用手拉手方式,以1回线路接到配电室10kV母线上即可。  不需要对变电站进行扩容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-10-9 00:27 , Processed in 1.078112 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表