请教下各位大佬,分布式光伏5.6MW高压并网10KV母线上网,园区有一个变电站,目前有一台1600的变压器,还需要对变电站进行扩容么?用箱变升压后直接10KV母线上网不可以么?
2#
发表于 4 天前 | 只看该作者
接原来的变压器就是自发自用,余电上网,属于低压并网;新建箱变+开关站,接10kV属于全额上网
3#
发表于 4 天前 | 只看该作者
储能电站建设培训
首先,你T接的那条10kV线路上级变电站是从哪来的? 如果不是那个1600kVA的变电站就可以。
4#
发表于 4 天前 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
你这个属于10KV高压并网 自己都说了 现有的变压器是降压  需要上一台6300的升压变压器
5#
发表于 3 天前 | 只看该作者
高压并网 与原来变压器容量没有关系  只需要接到原来计量点之前就可以了
6#
发表于 3 天前 | 只看该作者
扫描关注微信公号
当然可以,事实上5.6MW的容量低压侧很难并了,太大了。最好是新建升压变,在10kV并网。并网点看你怎么选,如果你是自发自用余电上网,那就要改造客户侧的高压柜,让光伏并到用户高压计量后面。如果你是全额上网,就要并到电网侧,也就是用户10kV计量点前面!!